前国家基本建设委员会于1978年下达了“建筑物冷热负荷计算方法”科研课题,中国建筑科学研究院空调所的单寄平先生负责“冷负荷系数法”部分,在1982年的成果评议会审查评议通过。
评议意见指出:“本课题研究成果理论基础是正确的,资料数据基本齐全可靠。对计算旅馆、办公楼及类似建筑的空调冷负荷还是简便的、可取的。”上级单位在审查结论中指出:“可供旅馆、办公楼及类似建筑的空调负荷设计计算时参考使用。”
同时参加该课题研究的还有贵州省建筑设计院的孙延勋先生,课题组最后出来两个成果,另外一个就是孙先生的冷负荷计算谐波法,也通过了鉴定。
据说两种方法实际上都是从传递函数法简化而来,只不过冷负荷系数法简化得更多一些。谐波法简化较少。前几年上海某大学作过一个负荷计算程序,用的是谐波法,设计人员普遍认为结果比较理想。
由于冷负荷系数法确实简单、便于操作,所以在设计界影响较大;而谐波法市面上的资料较少,而且这种方法不用软件很难操作,在实际设计中用得较少。国家规范和陆耀庆的《实用供热空调设计手册》中有关空调冷负荷计算的部分,都是由孙先生起草的。
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句目前常用的建算法可划分为单参数法(Single-measure Methods)和多参数法(Multiple-measure Methods)两大类。单参数法主要包括(1)度日法、(2)可变基础度日法、(3)当量满负荷小时法、(4)供冷度日法。多参数法主要指(5)经典的问频法、(6)改良温频法、(7)度时法。
方法(1)(7)主要用作供热能耗的估算,(1)法主要用于住宅建筑,(7)法可用于住宅及办公建筑。(3)(4)法主要用于供冷能耗的估算。方法(2)主要用来估算供热能耗,但亦可用于供冷能耗分析。在方法(5)基础上经改进得到的(6)法可用于供热和供冷能耗计算,适用于住宅建筑也可用于各类公用建筑。
回复 举报