现有一风机盘管,额定的流量为2G,但是能供给的最大流量为G,请问可以用混水阀吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zmmagic
    zmmagic 沙发
    是把部分回水抽回供水管,和供水混合后供给风机盘管。但是这个恐怕不行,额定流量是2G,现有流量是G,那么只有把回水全部抽回来循环,才能达到额定流量。

    同时注意,回水的压力比供水小,必须加压才能循环。
    2005-06-17 16:05:17

    回复 举报
    赞同0
  • fgp0615
    fgp0615 板凳
    我不明白 供水流量为G 混合后怎么可以达到2G呢?难道能把回水全都抽引到供水管?
    2005-06-17 15:34:17