上海冷凝水排放

发布于:2009-10-14 09:28:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
上海住宅的空调冷凝水管能否与阳台地漏合一根排水管排放。请哪位做过的朋友执导一下,谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhvlf
    zhvlf 沙发
    阳台雨水是考虑间接排放的。只是立管接阳台地漏的同时,接了空调冷凝水预留管,这样在上海的项目可以么?
    2009-10-14 15:07:14

    回复 举报
    赞同0
  • shlejie
    shlejie 板凳
    这样不行,冷凝水管必须间接排入阳台雨水管,可参见上海市建筑专业标准图< <空调板安装图> >.
    2009-10-14 12:36:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1340 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内排水管小于De160(DN150)时接户管管径如何确定

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第4.4.8条规定居住小区生活排水管道中接户管最小管径为De160(DN150),最大设计充满度为0.5,可是当室内连接卫生设备较少时,户内部分排水管的管径可能较小(一般为De75/De100),这时的接户管管径如何确定,仍按De160确定接户管管径吗?