室内排水管小于De160(DN150)时接户管管径如何确定
室内排水管小于De160(DN150)时接户管管径如何确定
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003第4.4.8条规定居住小区生活排水管道中接户管最小管径为De160(DN150),最大设计充满度为0.5,可是当室内连接卫生设备较少时,户内部分排水管的管径可能较小(一般为De75/De100),这时的接户管管径如何确定,仍按De160确定接户管管径吗?
发布于
2009-10-14 09:12:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
tiantangxiaozhan
出户管很少用De160的,就是个别公共场所,卫生器具比较多时考虑使用,不经济不易操作
2016-05-31 14:56:31
来自 PC
评论
举报
aaronzyh
版专攻 发表于 2014-7-31 22:38 2.1.9 接户管 inter-building pipe布置在建筑物周围,直接与建筑物引入管和排出管相接的给水排水管道 …版主果然厉害,受教