土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于风机选型的问题

关于风机选型的问题

发布于:2009-10-13 23:51:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
小弟最近遇到一台10000CMH\800PA的风机,施工单位推荐前倾式的,但是本人感觉效率太低.坚持使用后倾式的,施工单位说如果选后倾式的需要5.5KW的电机,依据是科禄格风机的选型软件.
两个疑问:1.10000CMH\800PA的风机后倾大约比前倾贵多少
2.如果哪位高人有科禄格风机的选型软件,帮忙查一下前倾\后倾分别需要多大的电机,效率多少
  • liukako
    liukako 沙发
    后倾:BDB355 功率5.5kw-2p;全压效率:65%
    前倾:FDA355 功率5.5kw-4p;全压效率:62.5%

    [ 本帖最后由 liukako 于 2009-10-14 15:10 编辑 ]
    2009-10-14 15:07:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

VRV 与 地源热泵 比较

本人前段时间做了一个VRV与地源热泵的分析比较现提供给大家,仅供参考工作原理:1地源热泵是以以岩土体、地下水或地表水为低温热源,由水源热泵机组、地热能交换系统、建筑物内系统组成的供热空调系统。2 VRV空调是一台室外机和多台室内机通过冷媒管连接组成的空调系统。初投资比较:通过众多项目分析总结,VRV空调系统单位面积造价约为500~600元/m2,与地源热泵持平。运行费用分析:由于全年地下土壤温度(5m以下一般是16-24 ℃ )相对稳定,夏季土壤中的温度低于对应气候条件下空气温度,冬季土壤温度高于空气温度 ,理论上讲,降低夏季冷凝温度和冬季提高蒸发温度都可提高循环效率,达到节能的效果,土壤对地面空气温度波动有衰减和延迟,在耗电量相同的条件下,分别提高夏季供冷量或冬季的供热量,所以地源热泵机组COP值一般都能在6.0以上,即每输入1KW电,能够产生6KW的冷量或热量。

回帖成功

经验值 +10