土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教下中置柜试验方面的问题

请教下中置柜试验方面的问题

发布于:2009-10-13 14:10:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
最近要做中置柜试验,有些问题想请教下高手
1.打耐压的时候,CT的二次级需要短接接地吗?自带熔芯的PT二次级如何处理?传感器如何处理?带电显示器的显示盒如何处理?
2.开关特性参数如何试验
谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • yujunzhilian
    yujunzhilian 沙发
    CT也可以不短接,我们平时打时就没短接,但是PT打耐压时要把二次端对地短接,也可以把熔断器带着一起打,方法是你用一根细铜丝把熔断器上下端连一下,这样又把PT一起打耐压了,也可以保护熔蕊。带电显示可以不管它,我们直接一起打的,没问题的。
    2009-10-13 20:42:13

    回复 举报
    赞同0
  • yuniyouxuan1623
    有可能说错了,都忘了:( :( :(
    2009-10-13 20:21:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 551 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10kv母线只有一相电时开口三角电压有多少?

在做高压试验,往母线一相上加了10kv,测的开口三角没有电压 请问对么

回帖成功

经验值 +10