土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 10kv母线只有一相电时开口三角电压有多少?

10kv母线只有一相电时开口三角电压有多少?

发布于:2009-10-13 12:05:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
在做高压试验,往母线一相上加了10kv,测的开口三角没有电压 请问对么

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • lq174428
    lq174428 沙发
    学习~~~
    2010-04-20 14:09:20

    回复 举报
    赞同0
  • jichengjun198209
    我认为要看电压互感器的接线方式,如V-V接线,开口三角形处应无电压,如是星形接线则是30V。
    2010-04-14 12:54:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.97 万条内容 · 615 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三人行,必有我师。

活到老,学到老。对电气知识,智能控制有兴趣的朋友,请加QQ群:52113323一起学习,进步!:handshake

回帖成功

经验值 +10