当风机盘管的进风温度及风量不变时,冷冻水进出水由7/12变为6/13,制冷量减小12%。
请教
1.通过什么方法可以计算出制冷量减少了多少
2.如何从理论上说明,当排数越多时,因水温差增大而引起的冷量变化越小
  • zlienfon
    zlienfon 沙发
    1、参照测试条件与方法。从7~12变为6~13度,只能控制水量使得出水口到达13度,这时,水量变幅很大,水量与温度差的乘积略微变小。
    2、相同条件下,排数增多,总体传热系数增大。增排的水侧,要仍然保持从6到13的温度衰减分布(K总体增加情况下),介质径向热流密度要增加,即水量相对增加。否则出口将高于13度。