土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 什么情况下需要设置消防车取水口

什么情况下需要设置消防车取水口

发布于:2009-10-11 16:56:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问各位,在什么情况下需要设置消防车取水口?这一条在规范里面很模糊,望指教,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dicsen1314
    dicsen1314 沙发
    供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。
    实际上看你有没有储存室外消防水量。
    2009-10-12 15:55:12

    回复 举报
    赞同0
  • swwang2005
    swwang2005 板凳
    什么情况下需要设置消防车取水口
    2009-10-11 19:26:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动喷水压力的确定

对于自动喷水系统,每层信号蝶阀前的进水压力有上下限是如何确定的呢,烦请高手指教

回帖成功

经验值 +10