这里有一个具体的工业小区,消防水池位置基本定下了,但是3号车间不在150米的保护范围内,现在想在图中位置设水池根据车间1室内外消防水量(30,40)计算水池容积500立方,然后在3号车间前设3个室外栓。请问这个方案可以吗?请大家帮忙看一看。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1.市政给水管为环状,且有两个水厂同时向环网供水,此时直接从市政的不同位置引接两路管(注意中间加检修阀门),该两路为真两路
2.如市政不能保证真两路,那么需设置消防水池,两路中一路为市政,一路为消防泵房供水,该两路也为真两路
3.如市政不能保证真两路,又用水量不大,可直接从市政引接两路(注意中间加法门),该两路为假两路,此类做法看地区,有的地方审图中心不认可该做法
回复 举报