土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 求消防水池顶板开裂处理方案

求消防水池顶板开裂处理方案

发布于:2009-10-10 10:42:10 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
该水池现场看过,池底板池壁均完好,只有水池顶板开裂,初步怀疑砼质量问题,原顶板分8块3.75m*7.5m,板裂,梁没裂。
我初步拟出了个方案:在水池顶板面,扎8mm钢筋网捣60mm厚同标号的细石混凝土。
经验不足,不知是否可行,希望各位前辈指点一下,还有就是这水池处寒冷地区,有什么地方要注意要补充的,
谢谢了

[ 本帖最后由 hn-fkf 于 2009-10-10 11:48 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • langzifei
    langzifei 沙发
    :Q
    2010-01-15 16:03:15

    回复 举报
    赞同0
  • langzifei
    langzifei 板凳
    :handshake
    2010-01-15 16:01:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政工程施工

返回版块

15.09 万条内容 · 377 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:引水隧洞混凝土衬砌

我施工的引水隧洞设计断面为2.5*3.35米,开挖断面为3.5*4.15米。设计衬砌方式为全断面,我方为保证施工进度计划先衬砌边墙和顶拱(衬砌台车施工),后衬砌底板。请教专家此种方案可行否?

回帖成功

经验值 +10