土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 急!急!急!关于冷凝水的问题

急!急!急!关于冷凝水的问题

发布于:2009-10-09 10:03:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
按规范来说冷凝水干管须有千分之三的坡度,由于本人做的工程冷凝水干管与冷冻水管相交了,向下翻得话影响装潢标高。


风机盘管下出风,比冷凝水主干管高50公分,请问冷凝水干管上翻再下来有问题吗?

[ 本帖最后由 xujianguo588 于 2009-10-11 17:44 编辑 ]

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • mengxianfad
    mengxianfad 沙发
    不行,得冷冻水上翻,不然冷凝水排水不利
    2011-01-28 17:35:28

    回复 举报
    赞同0
  • pipecad
    pipecad 板凳
    冷凝水不能有U型弯。那样水流不出去的。建议你分段排水。但是我觉得蛮稀奇的是你的冷凝水管怎么会和冷冻水管在一个标高。当时设计的时候没考虑?同意,我常这样干
    2009-10-22 10:59:22

    回复 举报
    赞同0