我设计的一个项目,8台变压器共14000KVA,高压总进线柜断路器与隔离开关应选择多大呢?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • david1636
    david1636 沙发
    根据容量可以推为断:1.高配前可以用开闭所(内装环网柜)供电.那么断路电流肯定不大于25kA,那么选用1250A,31.5kA是没有问题的;2.由变电站直接供电,根据现有变电站(110kV或35kV)供电形式,在折算到100MvA的系统阻抗,那么选用1250A,31.5kA是没有问题的.