我今天遇到一个保鲜库 库温3。8C 高压1。6 低压 0。25 环境温度23C 膨胀伐有半边结霜 离压机10CM处结霜 就是温度拉不下来怎么了

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    膨胀阀开得过小,或系统制冷工质少。
    2009-10-01 18:28:01

    回复 举报
    赞同0
  • sikongbufan
    sikongbufan 板凳
    根据环境温度看,高压偏高造成供液管汽化节流效果差。所以温度相对下降过慢。
    2009-10-01 15:41:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

压缩机转动发沉

有一台螺杆冷水机组,12.5开启式压缩机机头,。当机组没有压力的时候手动盘车很轻快,但是当系统有压力时手动盘车很沉。机组的各项参数都正常,像电流,吸排气压力什么的都正常。请教大家是什么原因。刚大修过的机器。运行了有一个月左右吧!