土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 10KV全密封变压器油位应到瓦斯继电器玻璃窗的什么部位?

10KV全密封变压器油位应到瓦斯继电器玻璃窗的什么部位?

发布于:2009-09-30 16:26:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
10KV全密封变压器油位应到瓦斯继电器玻璃窗的什么部位?
  • maquanxi723
    maquanxi723 沙发

    满!注:玻璃窗上方有一小气泡。:time: :time: :time:
    2009-10-04 19:57:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教用三相四线电能表加互感器测量电动扶梯负载发现的问题

使用一块三相四线有功电能表(DT862 3X220V/380V 3X3(6)A 50HZ)和三只75/5互感器测量一组(两部)电动扶梯,互感器套接在主开关下\分开关上的电气线路上,接线严格按照电能表使用说明,机械式电能表转盘显示转向正常;在使用一段时间后发现电能计量严重偏低,又使用带互感器的单相功率表(E-ONE AC POWER TRM VC302)测量发现:当测量同一相电压电流时,如A相电压225v电流32.1A时,功率表显示1.7kw/功率因数0.24;当测量A相电流B相电压时,功率表显示5.1kw/功率因数0.72;当测量A相电流C相电压时,功率表显示6.8kw/功率因数0.95.

回帖成功

经验值 +10