土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消火栓的数量

室外消火栓的数量

发布于:2009-09-29 18:50:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
某建筑室外消火栓采用低压供水,室外消火栓用水量30L/s,设有的消防水池有取水口,距该建筑30m有一市政消火栓,则最少应设几个室外消火栓?
A、1个
B、0个
C、2个
D、3个

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • szluojie2008
    szluojie2008 沙发
    同意11楼的说法,取水口可以取水,但是保护半径只有150米,这个建筑的详细情况没有说明清楚,有可能超过150米的保护范围,所以还是需要设置室外消火栓,由于有一个市政消火栓了,所以需要再设置至少2个室外消火栓。
    2009-10-16 11:08:16

    回复 举报
    赞同0
  • lixy98
    lixy98 板凳
    我认为选1个,取水口不能代替消火栓,设一个加上市政的正好满足用水量要求。
    2009-10-16 10:26:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防水池和消防水泵

所做消防设计,建筑最高三层,15米高,室外最大消防水量30l/s,室内消防水量10l/s,按照规范我设计了室外和室内消火栓,500立方消防水池和消防泵,但是现在甲方想把消防水池做成水景,为了美观,不想设消防泵房。我想能不能做成供消防车取水的消防水池,此工程在江苏,冬天不冻。规范说供消防车取水的消防水池保护面积不应大于150米,我的工程就不大于150米,那么我可不可以不设泵房。另外如果不设泵房,我的室内外消火栓还有什么意义,反正消防车的保护半径可以达到150米,建筑高度也不高,而室内外消火栓也是给消防队准备的,那么是否可以不设室内外消火栓还有厂区的消防管道,就只设供消防车取水的消防水池。反正从室外消火栓取水和从消防水池取水都是一样的。

回帖成功

经验值 +10