土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 独立基础水平接地装置,距独立基础为多少米?

独立基础水平接地装置,距独立基础为多少米?

发布于:2005-06-13 18:36:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
独立基础水平接地装置,距独立基础为多少米?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • guolichao5321350
    明白了,谢谢!CRAZYBOY!
    2005-06-13 20:23:13

    回复 举报
    赞同0
  • crazyboy
    crazyboy 板凳
    以前是讨论过,
    有人已经找到了规范依据:
    第4.4.5第 防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行道不应小于3m。当小于3m时应采取下列措施之一:

    一、水平接地体局部深埋不应小于1m;

    二、水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm厚的沥青层;

    三、采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm厚的沥青层,其宽度应超过接地体2m。

    建筑物防雷设计规范 GB 50057-94
    不知道楼主可否解决问题了?

    2005-06-13 20:13:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 214 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教防雷

第2.0.2条 遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物: 一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 二、具有0区或10 区爆炸危险环境的建筑物。 三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。=========================================

回帖成功

经验值 +10