土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 热继电器的整定值是0.95~1.05倍额定电流,怎么额定工作啊?

热继电器的整定值是0.95~1.05倍额定电流,怎么额定工作啊?

发布于:2009-09-28 10:48:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
若选热继电器的整定值是0.95倍额定电流,那在额定工作时就跳掉了,怎么解释?
  • kacakaca
    kacakaca 沙发
    首先热继的参数你不是很了解,举个例子3UA5940-1J 整定电流范围6.3-10A,其整定值63%-100%
    其次根据热继的保护特性,
    1。1.05倍整定电流倍数,动作时间大于2小时
    2。1.2倍整定电流倍数,动作时间小于2小时
    3。1.5倍整定电流倍数,动作时间小于2分钟
    4。7.2倍整定电流倍数,动作时间2s至10s之间。
    2009-09-29 14:39:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

零线电流

我一直搞不明白,既然火线接入负载,那么零线也应该带电流啊,不是构成回路了?但是在现场,我测量铸铜加热器的两个接线柱。火线那个点,电笔亮了。而零线那个点怎么都不亮。是不是电流都消耗在了产生热量上了?难道没有一点电流从零线流回去?我再测了一下电气柜的带灯按钮。发现也是火线上电笔点亮。零线上电笔一点不亮。这其中的道理也许很简单,但我是新手,必须搞明白。请各位不吝赐教。

回帖成功

经验值 +10