求助:供水PE管道水力计算问题各位前辈,小弟是新手,现有供水PE管道水力计算问题不太懂,望各位前辈、高手赐教。背景:蓄水池与供水区落差为40m,采用PE管输水。设计流量为2.46m^3/h,取经济流速0.9m/s,得计算管径为31.1mm,依PE管规范选PE80公称压力0.8MPa公称直径为32mm(公称壁厚为3mm)的管材.然后利用PE管水头损失公式计算水头损失(取局部水头损失为沿程水头损失的10%)为39.34m.问题:根据以上结果,到供水区时水压就不能满足用户要求了。假如说落差为35米,理论上水就送不到供水区。我这样计算水头损失是不是有问题,我老感觉计算的水头损失太大了。我感觉自己这方面一直没弄明白,也不知道该从何处着手去思考解决。期待各位的指点。