土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 6kV断路器二次回的转换开关的选择

6kV断路器二次回的转换开关的选择

发布于:2009-09-26 23:10:26 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
如图,DC 220V控制回路, 1SA为本柜/PLC两地控制的选择开关,三工位,中间位置是解除。
很显然,1SA的接点并不承担接通或者分断负载(即断路器合闸或者分闸线圈)电流的作用,而是由后面的“CZK”或“PLC”接点来承担,那么对1SA的接点分断或者接同电流的能力有要求吗?有没有这方面的标准或者规范作为依据?谢谢!

1.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 欢快的
    欢快的 沙发
    这要看负载是什么性质负载了,比如DC-13(电感线圈,感性负载),转换开关一般额定电流为零点几安,而AC-1(阻性负载),额定电流能达到5A甚至以上都没有问题。
    2010-07-14 17:42:14

    回复 举报
    赞同0
  • tnc
    tnc 板凳
    谢谢斑竹,因为着急的缘故。

    如果按照DC220V,载流能力5A的标准,至少国产转换开关,比如长江讲阴都差得很远,最大只是0.5A。

    在一些图籍中,比如第三版设计手册提供的二次图上,这个开关选的是LW39B系列,也远远无法达到这个标准。

    我一直纳闷,这种只起选择作用的开关,需要考虑截流能力吗?
    2009-09-27 08:54:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 394 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

6kV断路器二次回路的转换开关,要求具有分断电流的能力吗?

如图,DC 220V控制回路, 1SA为本柜/PLC两地控制的选择开关,三工位,中间位置是解除。很显然,1SA的接点并不承担接通或者分断负载(即断路器合闸或者分闸线圈)电流的作用,而是由后面的“CZK”或“PLC”接点来承担,那么对1SA的接点分断或者接同电流的能力有要求吗?有没有这方面的标准或者规范作为依据?谢谢!

回帖成功

经验值 +10