输变电工程
11.1 万条内容 · 655 人订阅
阅读下一篇
我是电缆的供货单位,电缆是订购远东电缆厂的,合格证和出厂检验报告均提供了。现在监理要我方将电缆送检,费用由我们负担。但是我们是主要供货方,安装是备案的施工单位。请问,监理的要求是否合理,这些电缆是否可以不用送检。。顺便说一下,是市政工程,要政府验收的。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
1000KVA变压器(低压侧)的额定电流有1443A多,普通塑壳没有这么大的规格。
2009-09-27 17:58:27
赞同0
-
zghongsheng
板凳
低压侧选多大的塑壳断路器??
2009-09-27 17:17:27
赞同0
加载更多普通塑壳的保护功能少,应该用框架式断路器,它可以加保护模块和通讯模块。
1000KVA变压器低压侧最小也要用1600A的框架式断路器。
回复 举报