大家不知有没有看过江苏省的110kV典型设计,20kV母线设备柜原理图中,计量PT二次用的三相电压继电器-用来判断失压报警的,不知要选用什么型号的,大家有没有用过的?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳“现在监理要我方将电缆送检”,按供货合同执行,合同条款上没有的,按国家有关标准执行。
供货商只对客户负责,不用对监理负责。
“市政工程,要政府验收的”,也是有标准的,供货商对所供货物的质量负责,生产厂对自己的产品的安全和质量负责。
电缆是有标准的,业主如果提出质量检验,要有根据(对电缆质量有怀疑的证据),施工方在电缆敷设应做试验(检验出厂电缆是否符合相关标准),一般是剥开电缆头,做好爬电距离的绝缘要求,做第一次直流泄漏(打1.5倍工作电压,三相泄漏电流相差不超过15%为合格)。低压电缆是用1000V兆欧表测量绝缘电阻,要求在1MΩ以上。在第一次检验不合格时,业主有权要求供货商送检或退货。