土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 讨教风机盘管的回水

讨教风机盘管的回水

发布于:2005-06-12 20:13:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在我们空气调节课本上有这么一个例子,说当采用半集中式空调系统风机盘管加独立新风系统时,如果将新风处理到室内状态的等焓线时,新风将不承担室内负荷,为此可以将风机盘管的回水作为新风机组 的进水,我想问各位前辈,在实际的工程中是这样的吗????你们有没有设计过这样的系统阿????????

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • deathgod007
    deathgod007 沙发
    实际是可以这样做的,半集中式空调处理新风无非就是为了除湿,再由风盘处理到室内状态点,但回水的温升不好控制,要在回水与冰水端做好连通调控,建议回水可以作为空调箱的一次冰水,但冰水管还是要做,这样做可以节能不少
    2005-06-17 14:24:17

    回复 举报
    赞同0
  • lubinaizhileng
    以上说得都很有道理,可是我们课本上就是这么说的,他考虑的是室内湿负荷,谁知道什么意思,本本就是这样,实践最为关键
    2005-06-16 19:47:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多