土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 干式蒸发器采用电动膨胀阀供液的 问题

干式蒸发器采用电动膨胀阀供液的 问题

发布于:2009-09-25 10:16:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
干式蒸发器采用电动膨胀阀供液的 问题
各位 你们好
我 遇到个 问题 ,希望大家能帮忙给 解决一下,谢谢!
GEA螺杆冷水机组,氨工质,蒸发器为干式蒸发器,采用西门子MVF661电动膨胀阀供液方式,但控制器为丹弗斯的EKC 315A控制器,也是通过过热度调节发的 开度。但在 调试过程中,总是出现控制器已经显示为000(即:主阀应该已经关闭)但是蒸发器的供液量还是很大,基本能满足主机在一半的工作负荷。
检查过电动主阀,没有冰堵及脏堵的 现象。控制器的输入输出信号也看过,都 很正常。
哪位高手用过西门子MVF661阀门的 朋友,请你 多多指教,谢谢。
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 847 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排气温度降等等各位大哥救急呀

我这里用的是武冷的螺杆机,最近有一台机组加完氟后增载,排气温度就降,油温也在降,关供液后,冷凝器只有很少的液体(制冷剂没有泄露),请问各位大哥可能是那里的问题,该怎么处理?

回帖成功

经验值 +10