土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 排气温度降等等各位大哥救急呀

排气温度降等等各位大哥救急呀

发布于:2009-09-24 21:15:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我这里用的是武冷的螺杆机,最近有一台机组加完氟后增载,排气温度就降,油温也在降,关供液后,冷凝器只有很少的液体(制冷剂没有泄露),请问各位大哥可能是那里的问题,该怎么处理?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liuwenj0701
    liuwenj0701 沙发
    加完氟后就开机了吗?确认氟是不是加到了蒸发器里了。如果氟都加到蒸发器里一开机会有液体进入压缩机从而使排气降,此时压缩机的声音应该不对,电流也会比较大
    2010-07-22 19:37:22

    回复 举报
    赞同0
  • junweihuang
    junweihuang 板凳
    螺杆压缩机在首次开机时,可能会出现吸气量不足的情况。
    首次开机调试螺杆机是一项比较有技术的工作。
    在螺杆机吸气侧加装一个补气装置,
    可以在首次开机时起到好的效果。
    2009-11-11 21:14:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 809 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

速冻柜蒸发器的选型

各位前辈,-40°C的速冻柜蒸发器,国内有那家公司在做的啊?很急,希望大家多多帮忙?多提供几家公司?

回帖成功

经验值 +10