阅读下一篇
变频器多次烧毁,请帮忙分析分析先说下主回路(由于这台电脑上没软件,画不出来,就说下吧),380电源-空气开关-进线电抗器-主接触器-快熔-变频器-负载,这里说下所带的负载,电源从变频器出来后,到现场的分配箱,分配箱内有70个4A的空气开关,每个空气开关再接1台1.1KW的电机,电气室到分配箱大概有50m,分配箱到电机平均有35m(最远距离50m),他的控制方式是这样的:在现场工控机内有控制画面(GE90系统),通过网络发送合闸信号到变频器,再通过变频器控制主接触器合闸,完成准备过程,在现场操作室有一个转换开关控制变频器的启动、停止(当然,在电气室有内控回路)。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报