土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器多次烧毁,请帮忙分析分析

变频器多次烧毁,请帮忙分析分析

发布于:2009-09-24 20:51:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
先说下主回路(由于这台电脑上没软件,画不出来,就说下吧),380电源-空气开关-进线电抗器-主接触器-快熔-变频器-负载,这里说下所带的负载,电源从变频器出来后,到现场的分配箱,分配箱内有70个4A的空气开关,每个空气开关再接1台1.1KW的电机,电气室到分配箱大概有50m,分配箱到电机平均有35m(最远距离50m),他的控制方式是这样的:在现场工控机内有控制画面(GE90系统),通过网络发送合闸信号到变频器,再通过变频器控制主接触器合闸,完成准备过程,在现场操作室有一个转换开关控制变频器的启动、停止(当然,在电气室有内控回路)。
故障现象:变频器多次烧坏1GBT、预冲放电板,快熔,一般发生在停机的情况下,在现场处理过程中,为减少事故时间,我们将负载转移到另外一个变频器柜中(两个柜一样的变频器(6se70系列),一样的电路),用内控方式控制启停,一直使用良好,没出过故障。
分析:我们检查过主回路,外围控制电路,变频器参数(就是拷贝的另一个变频器柜的变频器参数,修改地址等),现在就是考虑控制方式的不同,代用的柜使用的内控,停机是先将频率降到o,再停机,然在本柜使用控制时,有2种停机方式,一是在画面上操作,直接将主接触器分闸,一是操作转换开关停机(有停机延时设置,30),但目前到底故障时操作人员怎么操作的,没调查出来。那么,直接停主接触器,有可能出现故障情况吗?还有其他什么原因导致这种现象吗?
检查过输出电流大概100A左右,一般工作频率在25Hz;以前有输出电抗器,但损坏了,目前在准备备件,代用柜中也是没电抗器的

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • 东方一笑
    东方一笑 沙发
    一直都没说变频器容量是多大的////////////


    楼主说下
    2009-11-04 19:39:04

    回复 举报
    赞同0
  • feixiang111
    feixiang111 板凳
    你配的变频器容量是多少
    2009-11-02 09:03:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气初学

请教各位,本人学电气自动化刚毕业,只熟悉理论知识,即将进厂接触生产线,主要是PLC,变频器,温度压力传感器及一些低压电器,正式工作之前应该先看一些什么书比较好,实用的最好,想提前准备着,希望有高手指点一二。。。

回帖成功

经验值 +10