发布于:2009-09-24 20:51:24
来自:电气工程/工业自动化
[复制转发]
先说下主回路(由于这台电脑上没软件,画不出来,就说下吧),380电源-空气开关-进线电抗器-主接触器-快熔-变频器-负载,这里说下所带的负载,电源从变频器出来后,到现场的分配箱,分配箱内有70个4A的空气开关,每个空气开关再接1台1.1KW的电机,电气室到分配箱大概有50m,分配箱到电机平均有35m(最远距离50m),他的控制方式是这样的:在现场工控机内有控制画面(GE90系统),通过网络发送合闸信号到变频器,再通过变频器控制主接触器合闸,完成准备过程,在现场操作室有一个转换开关控制变频器的启动、停止(当然,在电气室有内控回路)。
故障现象:变频器多次烧坏1GBT、预冲放电板,快熔,一般发生在停机的情况下,在现场处理过程中,为减少事故时间,我们将负载转移到另外一个变频器柜中(两个柜一样的变频器(6se70系列),一样的电路),用内控方式控制启停,一直使用良好,没出过故障。
分析:我们检查过主回路,外围控制电路,变频器参数(就是拷贝的另一个变频器柜的变频器参数,修改地址等),现在就是考虑控制方式的不同,代用的柜使用的内控,停机是先将频率降到o,再停机,然在本柜使用控制时,有2种停机方式,一是在画面上操作,直接将主接触器分闸,一是操作转换开关停机(有停机延时设置,30),但目前到底故障时操作人员怎么操作的,没调查出来。那么,直接停主接触器,有可能出现故障情况吗?还有其他什么原因导致这种现象吗?
检查过输出电流大概100A左右,一般工作频率在25Hz;以前有输出电抗器,但损坏了,目前在准备备件,代用柜中也是没电抗器的
全部回复(24 )
只看楼主 我来说两句楼主说下
回复 举报
回复 举报