1、项目在消防验收的时候,都会有关于非消防强切,末端切换的问题,具体想请前辈指点一下这两个概念的原理和具体实现过程……
2、最近做了一个住宅地下室的火灾自动报警系统,审图意见说考虑根据防火分区来连感烟探测器,一个防火分区作为一个回路,我不明白为什么这样做原因?
3、在地下部分,是不是从非人防的地方穿过人防部分的线路需做防火密闭处理?其原因是什么……
以上疑问可能对前辈们来说不算问题,但是我总是搞不明白真正的原因所以每次只是依葫芦画瓢,所以希望大家指点,赐教!!谢谢
期待各位前辈指点!~~~~:handshake

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • i_sky
    i_sky 沙发
    哦!明白了谢谢指点,4、4、1里的规定,看来我真的是没有仔细学习:loveliness:
    多谢前辈指点!~~
    2009-09-30 20:09:30

    回复 举报
    赞同0
  • hhsscc
    hhsscc 板凳

    赞同,根据GB500116-98 4。1。1规定,一个报警区域宜由一个或同层相邻几个防火分区组成,故一个回路可带数个防火分区。
    2009-09-29 11:09:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于无功补偿问题,请教

污水处理厂中消毒池的紫外线灯,加氯机等设备的功率因数为cosφ=0.5,计算功率为60KW,请问需不需要进行就地补偿,可以在配电柜中集中补偿吗?规范中只说容量较大时要进行就地补偿,也搞不懂具体的是多少容量的,请各位高手指导指导,谢谢了!