污水处理厂中消毒池的紫外线灯,加氯机等设备的功率因数为cosφ=0.5,计算功率为60KW,请问需不需要进行就地补偿,可以在配电柜中集中补偿吗?
规范中只说容量较大时要进行就地补偿,也搞不懂具体的是多少容量的,
请各位高手指导指导,谢谢了!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • shenzhen_aut
    shenzhen_aut 沙发
    :time: :time: 补充:关于就地补偿的政策摘要:

    1、DL499-90要求:4kW以上的电机,都要进行功率因数就地补偿

    2、 GB12497-95要求:11kW及以上的电机,要就地进行功率因数补偿。(早期:GB12497-90要求:50kW及以上的电机,在安全允许条件下,就地进行功率因数补偿)

    哈,国家的标准也不统一,麻烦!不知道用哪个
    2009-09-25 13:39:25

    回复 举报
    赞同0
  • zhzhfs
    zhzhfs 板凳
    可先在配电柜中集中补偿,运行中若功率因数达不到要求,再就地补偿。
    2009-09-25 08:26:25

    回复 举报