请问下朋友们你们知道这是怎么回事吗?我有个朋友开了家采石场,用的是200KVA的变压器,高压计量,低压柜有3台,电容补偿柜是200Kvar的,上个月的电费他的有功只用了300度,而无功却用了1000度。我问他,上个月没生产几天,大部分时间都是闲着的,无功补偿柜在生产时也工作正常,功率因素都达到了0.95以上。不知道无功怎么这么高让我的朋友很郁闷,知道的朋友能帮我解决这个问题吗?谢谢了!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句工作量还是不少的,原理图,三个柜子的端子接线图,再加控制电缆敷设表。
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-9-26 11:42 编辑 ]
回复 举报
我可能说的不太清楚,不好意思。3投2的意思就是2个进线柜,1个联络柜之间的互锁连线,3个配电柜只能投2个配电柜的开关。我是成套厂负责售后的,需要给安装单位一个简单有效的方法让他们完成联线,(好多单位不看图纸,要人到现场指导,很是郁闷).
回复 举报