土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功为什么这么高?

无功为什么这么高?

发布于:2009-09-24 17:47:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问下朋友们你们知道这是怎么回事吗?我有个朋友开了家采石场,用的是200KVA的变压器,高压计量,低压柜有3台,电容补偿柜是200Kvar的,上个月的电费他的有功只用了300度,而无功却用了1000度。我问他,上个月没生产几天,大部分时间都是闲着的,无功补偿柜在生产时也工作正常,功率因素都达到了0.95以上。不知道无功怎么这么高让我的朋友很郁闷,知道的朋友能帮我解决这个问题吗?谢谢了!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    谢谢,向各位高手学习一下
    2010-09-14 15:23:14

    回复 举报
    赞同0
  • wangyang1230
    wangyang1230 板凳
    我觉得200的变压器用200的电容器有些大了,一般电容70左右就足够了,在一个你换台可控硅的柜子试试
    2009-11-26 17:02:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气区管,您好,请问你是哪个公司的,工作多少年?

怎样才能变得像你那样强大。都需要看哪些书??看哪些网站??推荐几本你最喜欢的5本电气书籍吧。谢谢

回帖成功

经验值 +10