土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风量与风机压力风管的计算

风量与风机压力风管的计算

发布于:2009-09-24 17:03:24 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
大家好!我现在有一个问题想给大家请教一下。我有个工程,空调主机的风量为40000M3/h,机外余压为650帕。接一条主管长度为115米,上面开25个球型喷射口,直径为200。要求出风口风速达到18M/S,请问一下这样的话分管的管径要设计多大,还有能达的道这个风速吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zxlhyb
    zxlhyb 沙发
    谢谢指点:handshake
    2009-11-02 10:56:02

    回复 举报
    赞同0
  • 中安暖通
    中安暖通 板凳
    按照你的说法,出风口风速达到18M/S,风口每小时出风量是2000,风口只能开20个

    主管还是按7-8M/S的风速选,差不多2200*630

    理论上的,我以前做汽车展厅用过,可以送风10多米
    2009-09-25 10:57:25

    回复 举报