放散管装阻火器与接地装置相连实现直击雷防护
根据《建筑物防雷设计规范 》(2000年版) GB 50057-94第2.0.3条第五款“具有1区爆炸危险环境的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。”规定,站区防雷按"第二类防雷建筑物"进行设计;根据第3.3.2条第二款“……装有阻火器的排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管……其防雷保护应符合下列要求: 1.金属物体可不装接闪器,但应和屋面防雷装置相连; ……”规定,放散管装阻火器与接地装置相连,实现直击雷防护。
以上理由是否充分?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jwd271026
    jwd271026 沙发
    成7楼的说法,与电源无关的保护接地是TT系统,除了用在有漏电开关保护下,其他地方都是不太可靠的,就为了省50米扁钢(或接地线),让系统存在风险,不太值吧?
    2009-09-29 18:44:29

    回复 举报
    赞同0
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳
    请,再读读条文说明。
    阻火器的防火、防爆作用,远胜过避雷针!
    再有,怎么是1区呢?!
    你是哪个城市滴?怎么会允许随时都有爆炸危险的加气站存在!
    应该是:正常运行,不会产生爆炸危险性气体混合物哇!
    有可燃气体泄漏,但不应该形成爆炸性气体混合物!这个,必须做到!