土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 城市加气站的放散管是否装避雷针

城市加气站的放散管是否装避雷针

发布于:2009-09-23 16:36:23 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
放散管装阻火器与接地装置相连实现直击雷防护
根据《建筑物防雷设计规范 》(2000年版) GB 50057-94第2.0.3条第五款“具有1区爆炸危险环境的建筑物,且电火花不易引起爆炸或不致造成巨大破坏和人身伤亡者。”规定,站区防雷按"第二类防雷建筑物"进行设计;根据第3.3.2条第二款“……装有阻火器的排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管……其防雷保护应符合下列要求: 1.金属物体可不装接闪器,但应和屋面防雷装置相连; ……”规定,放散管装阻火器与接地装置相连,实现直击雷防护。
以上理由是否充分?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jwd271026
    jwd271026 沙发
    成7楼的说法,与电源无关的保护接地是TT系统,除了用在有漏电开关保护下,其他地方都是不太可靠的,就为了省50米扁钢(或接地线),让系统存在风险,不太值吧?
    2009-09-29 18:44:29

    回复 举报
    赞同0
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳
    请,再读读条文说明。
    阻火器的防火、防爆作用,远胜过避雷针!
    再有,怎么是1区呢?!
    你是哪个城市滴?怎么会允许随时都有爆炸危险的加气站存在!
    应该是:正常运行,不会产生爆炸危险性气体混合物哇!
    有可燃气体泄漏,但不应该形成爆炸性气体混合物!这个,必须做到!
    2009-09-28 09:16:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接地电阻为什么会在地面上测试?而不是房顶?

市防雷检测中心去我们施工的工业厂房进行接地电阻测试,是用数字式接地电阻测试仪在地面上预留的测试点进行测试。我想问一下为什么会在地面上测试呢?而不在房顶避雷带或其它接闪器测量呢?如果引下线没接好断了呢?怎么知道?请大家帮忙解说解说,刚入行的,不怎么懂,呵呵。

回帖成功

经验值 +10