土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地电阻为什么会在地面上测试?而不是房顶?
市防雷检测中心去我们施工的工业厂房进行接地电阻测试,是用数字式接地电阻测试仪在地面上预留的测试点进行测试。我想问一下为什么会在地面上测试呢?而不在房顶避雷带或其它接闪器测量呢?如果引下线没接好断了呢?怎么知道?请大家帮忙解说解说,刚入行的,不怎么懂,呵呵。

全部回答(29 )

  • ff2203369ff
    因为是测“接地电阻”,是测量地下装置(通过引出端)与大地之间的电阻值,且在测量是需要在地面上加辅助电极(电位)
    2014-03-06 07:41:06 来自 PC 评论 举报
  • ff2203369ff
    严格来说,是应在屋顶上测的!
    2014-03-06 07:40:06 来自 PC 评论 举报