我是设计院里做电气设计的,前段时间遇到一个问题,一个KTV场所,暖通专业把通风跟排烟共用了一套系统,并要求:平时排烟口常开,当发生火灾时,没着火的防烟分区排烟口关闭,着火的防烟分区排烟口保持开启,当火灾蔓延到原来没着火的防烟分区时那里的排烟口再打开,这样先联动关闭再联动打开,我都不知道怎么去控制,我做了火灾自动报警,我也问了其它同行,都说这样不好控制,不知道哪位高手能指点一下!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • star-cluster
    star-cluster 沙发
    哈哈,终于找到了。我正在为这个问题发愁呢,我明天就跟我们电气的商量。
    其实,我也心存疑虑能不能电气实现这样的控制。
    2010-09-05 17:34:05

    回复 举报
    赞同0
  • zhumb
    zhumb 板凳
    这套系统用到两种阀门,一种是防烟防火阀,一种是常闭型排烟阀(排烟口),防烟防火阀常开,着火时,电信号使其关闭,然后根据着火区域开启常闭型排烟阀(排烟口)