土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于走道的排烟问题

关于走道的排烟问题

发布于:2009-09-23 11:04:23 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一幢高层办公楼其中三层办公室,内走道需要设置机械排烟,计算风量是七千多立方,设置三个风口,采用镀锌铁皮,根据规范采用金属风道时风速不少于20m/s,我算出来风管很小,请教各位风管应该选用多大?

[ 本帖最后由 kuangmm 于 2009-9-23 11:06 编辑 ]

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • iceamm
    iceamm 沙发
    排烟系统采用金属管时,设计风速最大可以取到20米/秒,如果楼主风量准确的话,500x250mm应该够了
    2012-01-04 22:35:04

    回复 举报
    赞同0
  • kuangmm
    kuangmm 板凳
    谢谢各位前辈的指点;我的话题确实写错了,应该是不大于20米/秒,我这个工程是中间是走道,两边有外窗的房间,我只算了走道的面积,房间没有算,我上传这张图,请大家指点。
    2009-10-09 15:55:09

    回复 举报
    赞同0