关于供电专业变压器出线过电流断路器选择的分析

发布于:2009-09-23 12:41:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
应该是1000A,所谓"充分利用",我觉得不是让它过负荷运行才叫"充分利用",本来满载电流才1155安左右,选1250就是让它过载,肯定是不合理的.根据 <民规> 第17页第4.3.2条"配电变压器的长期工作负载率不宜大于85%",做一个反算,800*85%=680KVA,对应的计算电流1033A,所以选1000A,原题中负荷计算电流为900A,对应的负载率约为74%,充分利用就是提高到85%.再有,大家看任何一家框架断路器资料,均有1.05Ir1两小时内不动作(要看厂家,不同厂家的时间不一样),如果选1250A,1.05*1250=1312A,变压器负载率108%两小时内均不动作,这明显也不合理.

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    1.变压器过负荷整定计算公式:
    Ie*1.05/0.85
    2.断路器长延时(反时限)整定公式:
    Iz<=Ic(线路允许电流)
    Iz>=Ij(负荷计算电流)
    2009-09-25 09:57:25

    回复 举报
    赞同0
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳
    楼主的答题思路可能有问题。
    今年的试题貌似简单,确:陷阱密布、暗藏杀机!
    本人拙见:
    变压器允许过载20%运行,低压侧出口断路器的额定电流应该不小于变压器额定电流120%。
    作为变压器外部短路的后备保护,应该是过流保护(属于短路保护),不是过负荷保护。
    2009-09-24 10:21:24