土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 我厂的变压器接地对吗?
我们厂是生产铅的,有个新的炉子的变压器的接地,我师傅是这样做的,你们看对吗?三相四线的铜排接到低压配电柜.然后把N线,外壳,接地的扁铁都接到一起.但是到低压配电柜里没有接地排,这样安全吗?

全部回答(5 )

  • electricity


    1. 你们的做法本质是对的, 但形式不好, 柜子加个地排困难吗? 一段一段加呢? 不知道你问一下厂家

    2. 电机当然可以接地线, 从你柜子里面出的电机电缆可以带PE, PE在柜子里面和你说的那些接地也接一下, 或者和N线分支接.
    2009-09-24 15:40:24 来自 PC 评论 举报
  • oldoperation
    这个问题可查阅相关TN-C系统的概念,用法
    2009-09-24 15:01:24 来自 PC 评论 举报