室內名稱: 使用區分: 车间 系統方式: DCC+FFU
乾球溫度 相對溼度 絕對溼度 焓值 清淨度 10000.00
室內設計條件 22 ℃ 60 % 0.0099 kg/kg' 11.27 kcal/kg' 室內照明 18.00 w/㎡
夏季外氣條件 35 ℃ 75 % 0.027 kg/kg' 24.92 kcal/kg' 機台﹕電熱器 KW
冬季外氣條件 -4 ℃ 75 % 0.002 kg/kg' 0.2366 kcal/kg' 機台:電動機 166.00 KW
室內面積 161 ㎡ 圍護結構﹕岩棉 0.60 Kcal/㎡h℃
室內淨高 2.8 m 牆面積 144.0 ㎡
Air change times 30 次/hr 天花板面積 161 ㎡
機台強制排氣 CMM ΔT1 5 ℃
開孔洩漏總面積 ㎡ ΔT2 ℃
間隙換气次數 1.5 次/hr ΔX kg/kg'
室內人員 40 人 風車机外靜壓 PA
一﹑外氣補充量
a.間隙風量﹕ 161 m2 * 2.8 m * 1.5 次/hr = 676 CMH
b.洩漏風量﹕ 3600 s/hr * 0 * 0.4 * 4.04 = 0 CMH
c.機台排氣﹕ 42 CMM * 60 = 2520 CMH
d.人員換氣﹕ 40 人 * 40 CMH = 1600 CMH
e.新風補充量﹕ 676.2 CMH + 2520 CMH = 3196 CMH
二、空調負荷:(夏季)
a.新風冷卻負荷QOA: 1.2 * 3196.2 * 13.65 kcal/kg' = 52354 kcal/hr
b.室內負荷QRA:
1.人員﹕ 40 人 * 180 kcal/hr = 7200 kcal/hr
2.燈光﹕ 161 m2 * 18 w/㎡ * 0.86 = 580 kcal/hr
3.牆﹕ 144 m2 * 0.6 * 13 ℃ = 1123 kcal/hr
4.天花板 ﹕ 161 m2 * 2 * 13 ℃ = 4186 kcal/hr
5.機台﹕電熱 0 kw * 860 = 0 kcal/hr
電機 166 kw * 860 * 0.3 = 42828 kcal/hr
6.室內小計﹕ = 55917 kcal/hr
c.回溫負荷﹕ 0.29 * 38563.31034 * 0 ℃ = 0 KW
三、空調負荷:(冬季)
a.新風加熱: 0.29 * 3196.2 * 26 ℃ = 28 KW
1.2 * 3196 * 0.0079 = 30 KG
c.室內負荷QRA:
1.人員﹕ 40 人 * 180 kcal/hr = 7200 kcal/hr
2.燈光﹕ 161 m2 * 18 w/㎡ * 0.86 = 580 kcal/hr
3.牆﹕ 144 m2 * 0.6 * -26 ℃ = -2246 kcal/hr
4.天花板 ﹕ 161 m2 * 2 * -26 ℃ = -8372 kcal/hr
5.機台﹕電熱 0 kw * 860 * 0.7 = 0 kcal/hr
電機 166 kw * 860 * 0.3 = 42828 kcal/hr
6.室內小計﹕ = 39989 kcal/hr
FALSE KW
四、循環風量
a.顯熱風量: 55916.8 / 0.29 / 5 ℃ = 38563 CMH
b.除塵風量: 161 * 2.8 * 30 次/hr = 13524 CMH
c.室內發塵量
1.人員帶塵 M: 40 人 * 1.11 * 1000000 * 60 Min/hr = 2664000000 個/m3
2.外氣帶塵 O: 0.7 * 0.05 * 0.0001 * 10000000 * 3196.2 = 111867 個/m3
3. C= 2664000000 + 111867 = 69084.10723 個/m3 = 1919 個/ft3
38563.31034
五﹑結論 干盘管
干盘管 进水 14 ℃ 出水 19 ℃
进风 23 ℃ 出风 18 ℃
干盘管 风量 制冷量 台数 FFU台数 21.4
38563 55917 kcal/hr
单台风量 7120 12 KW 5.4 5.418294574
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报