谁了解消防用的恒压泵

发布于:2005-06-11 09:40:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
遇到一个工程,原设计的是闭式系统,定压罐定压,用消防的恒压变流量泵作循环泵,系统一共带了7个系统,分系统中最大用水量为25t/h,最小2t/h,总水量85t/h,设备阻力最大0.2MPa。原设计为:配水泵流量为108m3/h,扬程65m水柱,先在主管设一个减压阀,减至0.4MPa,再送至分系统,在分系统再设流量控制阀,系统用定压罐定压至0.15MPa.运行后,发现水泵、管道剧烈震动,且定压点为0.2MPa。各位帮分析一下原因。
  • nky6666
    nky6666 沙发
    我们分析了一下,觉得有一下原因:1。水泵太大,2。系统中有气,但加了放气阀后,效果不明显,3.定压罐居然为设自动补水。现在,管道不能改,想用下面的方案不知哪个更好?1。换水泵,扬程降至35~40米左右,设自动补水,增加安全阀。2。改为开式系统
    2005-06-11 09:47:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。