阅读下一篇
题目:冷机冷量500KW,cop5,冷冻水泵25kw,冷却水泵20kw,冷却塔风机4kw。定水量运行,且水泵风机均在额定工况运行,冷机COP部分负荷维持不变。整个供冷季100%,75%,50%25%的时间份额为0.1,0.2,0.4,0.3,问整个冷季的系统能效比。答:整个冷季平均制冷量为500*1*0.1+500*0.75*0.2+500*0.5*0.4+500*0.25*0.3=262.5kw
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
你去年的解题过程最后有没有写选项呢?我在解题过程的最后都写了选项啊,我还心存一线希望啊,不会真的是0分吧。
回复 举报