土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 通风量按换气次数还是新风量算?是否有据可查??

通风量按换气次数还是新风量算?是否有据可查??

发布于:2009-09-22 16:09:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问地下建筑通风量是按照通风换气次数还是按照新风量来计算呢??
暖通规范5.1.10 说:凡属设有机械通风系统的房间,人员所需的新风量应满足第3.1.9条的规定;

第5.1.14条 :放散入室内的有害物质数量不能确定时,全面通风量可参照类似房间的实测资料或经验数据,按换气次数确定,亦可按国家现行的各相关行业标准执行。

如何理解这两条规范,忘高手指点!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • yanyu612
    yanyu612 沙发
    [根据《全国民用建筑工程设计措施(暖通空调动力)第4。4。2条规定:单层地下车库排风量概算
    1、层高小于3m,按实际计算,换气次按最小不低6次/h,则:L=m2*实际高度*6;
    2、层高大于3m,按3m计算,换气次按最小不低6次/h,则:L=m2*3*6;
    3、按国际要求L0=m2*4L/S
    2012-10-31 13:08:31

    回复 举报
    赞同0
  • dcq287244221
    dcq287244221 板凳
    关于换次数怎么来的?是按车库汽车总排放量计算得来的,参考各类汽车的排放量
    2012-10-23 15:20:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

通风防火审查要点

常用防火规范: 《高规》-《高层民用建筑设计防火规范》(2001年版)GB50045-95 《建规》-《建筑设计防火规范》(2001年版)GBJ16-87 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》GB50067-97 《人民防空工程设计防火规范》(2001年版)GB50098-98 整理的审查要点如下: 1、防排烟风机、补风机在建筑物内部时,应设风机房(上海《民用建筑防排烟技术规程》3.3.1-2条),如吊装设置应用具有一定耐火极限的材料做防火保护。

回帖成功

经验值 +10