发布于:2009-09-21 21:26:21
来自:道路桥梁/桥梁工程
[复制转发]
预应力施工技术讨论---9月21日QQ群聊精华摘选中国桥梁网资料分享QQ群(
92875454
) 2009年9月21日关于预应力施工工艺的讨论精华摘选,注明:为保护会员个人隐私,QQ号码后两位用XX代替。
-------------------------------------------------------
橄榄树(474533XX) 15:34:22
弱弱的问一下:
后张预应力结构,塑料波纹管、真空压浆。
这个施工工艺是不是就不需要留排气孔了? 风中之烛(225059XX) 16:02:24
如果是现浇梁很长的波纹管,就需要留,如果单根波纹管20米左右,就没必要留,主要是看你单端张拉还是双向张拉
风中之烛(225059XX) 16:02:50
上面是给橄榄树回答的
把脸PS去相亲(65650XX) 16:03:29
高手 很热心!
橄榄树(474533XX) 16:04:06
谢谢风中之烛的回答
风中之烛(225059XX) 16:04:40
没关系,多摸摸现场就会很明了了
风中之烛(225059XX) 16:06:01
一般40米以下,双向张拉的预制梁,都没多大必要留排气孔
橄榄树(474533XX) 16:07:35
找到一篇文章(学术论文而非标准规范什么的),讲的意思是两张拉端,一边用压力将浆液送进波纹管内,另一端用真空泵抽取空
气并给浆液一拉力
风中之烛(225059XX) 16:07:40
单端张拉的现浇梁必须留,要不然无法压浆。
如果梁板过长,为了防止波纹管被振动棒破坏漏浆堵孔,也需要留
橄榄树(474533XX) 16:08:24
有道理
风中之烛(225059XX) 16:08:48
真空泵压浆一般用不上,除非很长的梁板。。
橄榄树(474533XX) 16:09:00
也就是视具体情况,根据基本原理灵活应用了
橄榄树(474533XX) 16:09:47
如果不用真空泵,是不是就不能叫真空压浆了?
风中之烛(225059XX) 16:09:49
一般的最省事的就是直接开机器往里面压,谁愿意花那么大成本去调动抽气泵啊?
橄榄树(474533XX) 16:10:17
抽气泵成本很高吗?
风中之烛(225059XX) 16:10:28
实际操作里面基本用不上的,真的没多大用处
风中之烛(225059XX) 16:11:41
加了膨胀剂直接灌才是王道,项目领导也喜欢,私人老本也喜欢
风中之烛(225059XX) 16:12:49
反正通气孔就那么大,没问题的,我们搞好技术之余还应该多考虑经济和人际,这才是发展的路线
橄榄树(474533XX) 16:14:33
可业主、设计单位就不乐意啦
普遍反应真空压浆效果明显要好,当然造价肯定也要高些
做技术嘛,是不是先得保证质量而后谈经济及施工难易
把脸PS去相亲(65650XX) 16:14:59
应该是三者的结合吧
风中之烛(225059XX) 16:15:02
橄榄树你是学生才毕业吧
把脸PS去相亲(65650XX) 16:15:30
工地上包公老板越省钱就越高兴
橄榄树(474533XX) 16:17:24
那是当然,包工头只关心经济而不会关心质量
可质量是各位技术员必须得面对的
风中之烛(225059XX) 16:18:07
首先,你能否操作的好真空泵?
其二,气密性检查你有没有方案?
其三,真空表你会装吗?
其四,明明直接灌就可以了,你可以说服项目经理去买设备?
其五,私人老板会答应?
其六,这种得罪人还累自己的事情,你做了以后会觉得很爽?
风中之烛(225059XX) 16:20:41
明明可以保证质量,却非要去试一种不熟悉的工艺,风险提高,花销提高,人缘下降。
这可不大好哦
橄榄树(474533XX) 16:21:22
呵呵
如果从设计角度考虑这个问题,如何处理比较理想?
风中之烛(225059XX) 16:22:20
无论你是业主,监理,还是施工员,当时坚持意见的时候你会发现,你的力量太小了,那时候你才发现原来自己还远远的还未够班
啊!
橄榄树(474533XX) 16:22:50
从设计角度考虑
风中之烛(225059XX) 16:22:54
设计。。你画了图别人也不会照着做,损人不利己
风中之烛(225059XX) 16:23:32
如果一定要做,就权当给自己的虚荣心加点码吧
风中之烛(225059XX) 16:23:40
没多大用处的
风中之烛(225059XX) 16:25:39
况且设计还要控制受到工程总造价的控制,这也和设计院的利润挂钩,并不是你想怎么样就怎么样的,复杂的工艺定会增加成本,
造价高了,设计院的利润就小了
沧海浮萍(5472254XX) 16:27:07
风中之烛 想问题想的很全面
风中之烛(225059XX) 16:27:13
朋友,你该不会是职场中人吧,如果你已经工作了,那我只有说你真的有点。。迂腐吧
橄榄树(474533XX) 16:27:46
我倒认为做技术就只管技术方面
其它人事等不相关因素尽量不去理会
单从工程质量及可接受成本考虑
风中之烛(225059XX) 16:28:06
哈!你绝对是学生
沧海浮萍(5472254XX) 16:28:16
橄榄树吗?
风中之烛(225059XX) 16:28:20
恩!
沧海浮萍(5472254XX) 16:28:25
呵呵
沧海浮萍(5472254XX) 16:28:43
也不一定
风中之烛(225059XX) 16:28:43
还拥有一颗赤诚之心,看来只有让社会去改变你了
沧海浮萍(5472254XX) 16:28:58
只能说性格使然
风中之烛(225059XX) 16:29:10
要不就是一个混的不怎么样的基层职员
橄榄树(474533XX) 16:29:23
如果说管道短,普通压浆与真空压浆效果一样,倒认为没必要采用真空压浆,如果普通压浆根本就无法做到压浆饱满,就得用真空
压浆
橄榄树(474533XX) 16:30:49
要知道我们都是年轻人
适应社会的同时,应该将社会的风气引向主流
试问,十几年后,你自己亲历的工程因质量问题而提前报废
自己真的就那么安心吗?
灵心旗扬(120668318) 16:32:00
呵呵,这点我同意橄榄树的看法
风中之烛(225059XX) 16:32:01
那这个工艺没出来之前呢?我们用的什么办法?没饱满吗?呵呵!
我们需要做的是:1、控制质量;2、控制成本;3、自保!
橄榄树(474533XX) 16:33:17
工艺没出来之前是能力问题
工艺出来后而不采用是态度问题
橄榄树(474533XX) 16:33:51
能力问题可以原谅
态度问题不可饶恕
灵心旗扬(120668318) 16:34:16
不过有些东西也要符合业主及施工单位的,要不然设计院的某些领导也会找你麻烦
风中之烛(225059XX) 16:34:20
我们用什么在搞技术?脑子!!不是一篇写满字的新工艺报告!我的朋友们!在保证质量的前提下,尽量的节约成本就是首先
橄榄树(474533XX) 16:34:43
在保证质量的前提下,尽量的节约成本就是首先
风中之烛(225059XX) 16:34:50
照着书本做事永远没路的
橄榄树(474533XX) 16:35:04
这居就很实在,应该就是这样
质量放第一位
风中之烛(225059XX) 16:36:08
能保证质量了,能够达到规范要求了,为什么非要花销更大的钱去搞新工艺?记住,工地不是研究所!钱也不是这样浪费的
风中之烛(225059XX) 16:37:09
工地时一个国家出钱,众人谋利的地方。不是国家出钱,众人帮着花!
风中之烛(225059XX) 16:39:17
算了,现在对着你解释那么多道理是没多大用处的,如果脑子灵光的话,工作几年后你自己就明白了。
只看楼主 我来说两句 抢板凳况且设计还要控制受到工程总造价的控制,这也和设计院的利润挂钩,并不是你想怎么样就怎么样的,复杂的工艺定会增加成本,
算了,现在对着你解释那么多道理是没多大用处的,如果脑子灵光的话,工作几年后你自己
回复 举报