一台水冷机组,外机比内机高(蒸发器)—— 制冷 不知怎么的 压缩机烧了 压缩机厂家说 蒸发器太低(70cm)没有回油装置所以被烧 。想大家请教是怎么回事啊 怎样解决?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • whwgply
    whwgply 沙发
    同意楼上的说法,缺油应首先造成活塞连杆部分损坏,其次活塞连杆碎片造成线圈的烧毁,应看看机械部分
    2009-10-05 11:12:05

    回复 举报
    赞同0
  • yaowxf
    yaowxf 板凳
    机器缺油还造成不了电机烧,缺油守先会机械这部份先报销在有才到电机

    缺相 电压过高或过低 电路问题或本身电机有问题 系统过脏 负荷过重 都会造成电机烧了
    2009-10-04 05:10:04

    回复 举报
    赞同0