土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器的过电流脱扣器额定电流和反时限过电流脱扣器整定电流的区别

断路器的过电流脱扣器额定电流和反时限过电流脱扣器整定电流的区别

发布于:2009-09-21 17:34:21 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请教:断路器的过电流脱扣器额定电流和反时限过电流脱扣器整定电流的区别。
谢谢!
  • tank-----no.1
    tank-----no.1 沙发
    断路器的过电流脱扣器额定电流:启动、跳闸
    反时限过电流脱扣器整定电流:电流越大跳闸时间越短
    2009-09-21 19:24:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.28 万条内容 · 392 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

CM1L型断路器的问题?

大家好: CM1L型断路器接线上口为四接头,其中最右侧(N相)断路器内部带有“零序电流互感器”,(不知道这样叫是否正确) 问:1.当电动机为三相设备时,CM1L型断路器接线下口是接“ABC三口 + 单独 PE保护线吗”? (对三相设备 零序电流互感器不接吗?那怎么起感应作用:Q ) 2.如接入,它上口可是接入的变压器中性线啊,对三相设备 能用“ABC+N”来工作吗? (虽然CM1L型断路器N相内部带有零序电流互感器,我印象中三相设备都是“ABC+PE线”啊?难道不正确:Q )

回帖成功

经验值 +10