发布于:2005-06-10 15:05:10
来自:工程造价/土建工程造价
[复制转发]
在计算U形槽底板及水闸底板按弹性地基梁计算时,应考虑边荷载的影响,在这种情况下,本人认为边荷载即为侧墙以外一定范围内填土的重量,问题是,这个边荷载应考虑到侧墙以外多大范围内合适呢?请各位同行和专家赐教。另外我根据《水工混凝土设计手册》一书中提供的郭氏表用EXCEL编写了一份弹性地基梁在均布荷载。集中力和力偶作用下的结构计算书,有兴趣的同行们可向我索取,大家共同谈谈一下。我的QQ8194991,E-mail:nandan@21cn.com
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
ljf200377
沙发
最近我也在考虑边荷载的问题,我认为也许不一定应该完全按照规范上说的闸段的1.0倍或可压缩土层的1.2倍吧!最近有兴趣的,可以共同学习!或指导哦!我QQ:24699485
2006-05-14 09:56:14
赞同0
-
colin618
板凳
边荷载影响范围一般取计算闸段的1.0倍或可压缩土层的1.2倍
2006-02-28 17:23:28
赞同0
加载更多回复 举报
老兄编的excel表该不是把整个郭氏表都输进去了吧
有空交流交流呢 colin618@163.com
回复 举报