土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教各位高手~~关于一次泵变流量系统的两个问题

请教各位高手~~关于一次泵变流量系统的两个问题

发布于:2009-09-20 10:57:20 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一次泵变流量系统(水泵采用变频),旁通管按一台冷冻机最小允许冷水流量设计管径,负荷侧总管两端压差控制变频器调节水泵转速,在进水总管上安装流量计以控制旁通阀保证最小允许冷水流量,保证冷冻机不被冻坏。
问题1:旁通管上的旁通阀应该选用电动蝶阀(开关阀),还是带有调节的阀门呢?
问题2:根据两端压差控制控制变频器调节水泵转速,压差的范围怎么计算?
希望各位高手指导~~谢谢啦

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • andygood
    andygood 沙发

    电动阀动作太慢了
    2009-09-30 20:50:30

    回复 举报
    赞同0
  • metro_2000
    metro_2000 板凳
    hold!!!!!!!!
    2009-09-28 21:06:28

    回复 举报
    赞同0