土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电力电缆试验的一个疑问

关于电力电缆试验的一个疑问

发布于:2009-09-19 23:51:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压电力电缆的试验中有测量屏蔽直阻和线芯直阻一项试验,我不明白:一根电缆几十米甚至上百米,如何构成回路来测量呢?比如测屏蔽电阻,电缆两头相距几十上百米到底怎么测呢?别说放电缆前测,因为预防性试验也有此项试验要求。另外,交接试验标准只提出要测直阻,但没有指明直阻在多少下为合格,或者屏蔽与线芯直阻之比在多大下为正常,那么测出的数据如何作判断呢?望知晓之人不吝指教!谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 炊烟111111
    炊烟111111 沙发
    有标准规定必须测量直阻吗,我们从来没有测过
    2009-09-20 17:33:20

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    直流电阻测量方法:电缆一端三相短路并接地,在另一端就可以测量二根之间的电阻值了;
    测直流电阻的目的:检查接头的接触电阻各相间是否相同,如有发生过击穿或短路故障,接头(套管)接触电阻是否增加,屏蔽层有否断开。
    按上面测量的目的,就说明无法给出具体数据,而需要与历史数据进行对比。
    2009-09-20 07:04:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。