土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消防报警系统中预埋的管子用PVC管行吗?
在一个工地,甲方的成本部强烈要求把消防报警系统中预埋的焊接钢管改为PVC管,目的是节省造价,尽管消防公司一再说明用PVC管很有可能会产生干扰信号,结果还是采用了PVC套管。请大家发表评论!!!

全部回答(6 )

  • hzhsj
    暗敷时可采用经阻燃处理的硬质塑料管,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。目的不是为了抗干扰,是防火保护措施。PVC只是塑料管统称代号,过于笼统,应说明具体管材型号。
    2009-10-13 13:18:13 来自 PC 评论 举报
  • hhsscc
    穿管暗敷设时可采用经阻燃处理的硬质塑料管保护,见GB50116-98 第10.2.2条。
    2009-10-13 08:30:13 来自 PC 评论 举报