土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于中小型影剧院火灾自动报警系统的设计方案的确定

关于中小型影剧院火灾自动报警系统的设计方案的确定

发布于:2005-06-10 11:47:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
关于中小型影剧院火灾自动报警系统的设计方案的确定
2005-6-10
胡朝峰
摘要:本文从节省系统造价、提高系统的可靠性、简化系统的维护及合理的选择自动火灾报警系统选择方案的合理选择予以讨论。
关键词:火灾 自动报警 大空间 影剧院


一般情况下中小型影剧院虽然规模较小,但它属于人员密集场所,特别是在放映电影、歌舞表演以及召开较为重要的会议时。由于这类剧院规模和空间的限制,它不可能设置足够多、足够宽敞的疏散通道,因此为这类影剧院设计一个安全可靠的火灾自动报警系统显得尤为重要。

我们淮北矿业集团公司就有这样一个综合性的影剧院。剧院共分三层,其中一层为各类办公室及一个小型的会议室,二层及三层是一个可容纳800人的电影放映厅,长度、宽度及高度分别为50米、25米及10米(指二层地面距顶篷),放映厅还可兼作各类歌舞晚会及公司召开各类重大会议的场所。根据中华人民共和国《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)中D.2.19及D.2.32条的规定,本剧院中的舞台、化妆室、道具室、放映厅、观众厅、贵宾休息室、配电室及各种灯光音响控制室均需设置火灾探测器。

通过对这些需要设置火灾探测器的场所的分析,我们不难发现:这些场所中除观众厅之外,其余均为小空间场所,一般的感烟型火灾探测器即可满足要求,但是对于观众厅,由于其空间较大,特别是它的高度,我们知道虽然一般的感烟型探测器的探测高度理论上可以达到12米,但由于烟气在上升的过程中是不断地向四周扩散的,因此烟气在上升到一定的高度后,其浓度及密度很难到达普通感烟型探测器的监测范围,从而达不到及时报警的目的。如果单方面提高探测器的灵敏度,又可能会增加系统的误报率。为了给本剧院设计一个经济合理的火灾报警系统,笔者经过查阅各类厂家生产的火灾自动报警系统的设计手册,发现由合肥科大立安安全技术有限公司生产的LA100火灾监控系统能够很好地解决这种大空间范围内的火灾的探测和报警问题。它可以通过线性光束图像感烟发射器和接收器间的红外光束对射实现对不同监测平面内的烟雾探测及报警,通过双波段火灾探测器实现对监测范围内火焰的探测与报警,而且整套系统具有抗干扰能力强、误报率低、可靠性高等等特点,并且安装和使用都非常方便。

但笔者对这套系统的性能和原理进一步分析和研究发现:如果要对剧院内所有场所进行有效的探测及报警,该系统还必须和其它普通型火灾报警系统配合使用,例如在系统中设置手动报警按钮,设置火灾应急广播等,显然对于我们这个中小型的影剧院,选择这种方案就意味着要设置两套相互独立的火灾报警系统,整个系统的造价就显得过于昂贵,同时对整个系统的维护也显得较为复杂。

于是笔者本着精减系统和降低系统造价的原则又对各类火灾自动报警系统进行了分析和比较,最后发现由海湾安全技术股份有限公司生产的GST火灾自动报警系统中的智能线型红外光束感烟探测器也可以实现对大空间场所火灾的探测与报警,而且每套探测器均内置微处理芯片,可自动完成对外界环境参数变化的补偿及火警、故障的判断,使系统的实时性和可靠性都非常高。它也是利用发射器与接收器之间的红外光束对射,实现对大空间内的某一平面的烟雾进行探测与报警,而且有效保护面积可达到100米×14米。这样我们就可以通过在观众厅内不同高度安装这种智能线型红外光束感烟探测器实现对观众厅整个空间火灾的监测。更重要的是它还可以与其它普通感烟探测器、手动报警按钮等进行统一编码,使用同一火灾报警控制器。这样,通过一套火灾自动报警系统完全解决了本剧院中各种场所的火灾探测与报警问题,但最重要的是这种方案满足了系统精减,造价低的特点。

于是笔者最终选用了海湾安全技术股份有限公司生产的GST火灾自动报警系统完成了该影剧院的消防电气的设计,各项性能指标均符合规范要求,并一次性通过了市消防部门的验收。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • gyamam
    gyamam 沙发
    《剧场建筑设计规范》8.4.1 甲等及乙等的大型、特大型剧场下列部位应设有火灾自动报警装置:观众厅、观众厅闷顶内、舞台、服装室、布景库、灯控室、声控室、发电机房、空调机房、前厅、休息厅、化妆室、栅顶、台仓、吸烟室、疏散通道及剧场中设置雨淋灭火系统的部位。甲等和乙等的中型剧场上述部位宜设火灾自动报警装置。当上述部位中设有自动喷水灭火系统(雨淋灭火系统除外)时,可不设火灾自动报警系统。
    耐久年限50年以下的为丙级,论文中提到的800座的企业内部的影剧院估计也就是个“丙级”的吧?似乎不需要做任何自动消防系统的。不知道我对规范的理解对不对。
    如果说“......由于这类剧院规模和空间的限制,它不可能设置足够多、足够宽敞的疏散通道,因此为这类影剧院设计一个安全可靠的火灾自动报警系统显得尤为重要。 ”感觉也说不过去的,如果连“疏散通道”的设置都不能满足规范的要求,从土建上就违规了,上再多的自动消防系统也是徒劳的。
    2006-06-23 17:16:23

    回复 举报
    赞同0
  • gyamam
    gyamam 板凳
    《电影院建筑设计规范》“第7.1.7条 甲等大型及特大型电影院的观众厅、配电室、放映室、自备发电机室、空气调节机房宜设火灾自动报警装置。其它电影院也宜有相应的报警措施。”
    “800人的电影放映厅”应该不属于“大型及特大型电影院”,估计最多也就是个“丙等”的吧?不过规范里有“其它电影院也宜有相应的报警措施”,其用词为“宜”而不是“应”,个人理解是可做可不做吧?
    对这个东西我也疑惑中的,见http://co.163.com/forum/content/221_373985_1.htm,急切等待大师们给予解答的。
    2006-06-06 20:41:06

    回复 举报
    赞同0

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教高手有关卫生间局部等电位连结和避雷带问题

1、现在很多施工图都要求:所有卫生间均应做局部等电位连结,将卫生间的底板.顶板.四周立柱及相关的梁内钢筋焊接成局部均压钢筋笼。但我看了些现场都做不到,只是把梁中的钢筋焊接.这样行吗?2、避雷带: 设计要求:多层、小高层(10~22F)避雷带用φ12镀锌圆钢,明装于天面屋檐及女儿墙上,用支持卡子支起100mm. 能否改为采用暗装避雷带

回帖成功

经验值 +10